Управление Роспотребнадзора по УР отреагировало на жалобу жителей дома.
Вопрос: Жители дома по ул.Пушкинская, д.233, г.Ижевска хотели бы вновь напомнить о себе и отметить, что после замеров шума никаких изменений, к сожалению, не произошло. По –прежнему беспокоит шум, особенно ночью. Хотелось сказать, что с нами проживают дети, обеспокоены их здоровьем. Также хотим уточнить, что шум появился после переустановки холодильной системы в 2010г., следовательно у магазина есть возможность поменять ситуацию в лучшую сторону, хотя бы сделать как было раньше.
Ответ: Специалистами Управления в ноябре-декабре 2011 года в отношении ООО «Айкай» магазина, расположенного по адресу: г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.233, проводилось административное расследование.
В ходе административного расследования были проведены инструментальные измерения уровней вибрации и шума в жилых квартирах № 21, 25, 29 жилого дома № 233 по ул.Пушкинская г.Ижевска. в том числе и при работе холодильного оборудования магазина ООО «Айкай» (г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.233).
По результатам проведенных измерений уровней вибрации для ночного времени суток в квартирах № 21, № 25, № 29 жилого дома № 233 по ул.Пушкинская г.Ижевска было установлено, что измеренные уровни общего виброускорения в спектральном диапазоне частот и их эквивалентный корректированный уровень соответствуют требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»,
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
По результатам проведенных измерений уровней шума для ночного времени суток в квартирах № 25 и № 29 жилого дома № 233 по ул.Пушкинская г.Ижевска было установлено, что измеренные уровни звука в спектральном диапазоне частот и общий уровень звука в обследованных комнатах квартир соответствуют требованиям СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по измерению уровней шума для ночного времени суток в жилой квартире № 21 по адресу: г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.233, при работе холодильного оборудования магазина ООО «Айкай», расположенного по адресу: г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.233, было установлено превышение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрической частотой 250Гц и общего уровня звука на 4 дБА (на частоте 250Гц установлено 34 дБА, при нормативе 30 дБА; общий уровень звука - 29 дБА, при нормативе 25 дБА), что не соответствует требованиям СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
По факту выявленного нарушения санитарного законодательства на должностное лицо ООО «Айкай» был составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ, материалы по административному расследованию для принятия решения были переданы в суд Октябрьского района г.Ижевска. По решению суда должностное лицо ООО «Айкай» привлечено к административной ответственности по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством.
Руководству ООО «Айкай» было выдано предписание в срок до 20.04.2012г. разработать и выполнить комплекс шумозащитных мероприятий по приведению уровней шума в квартире № 21 (ул.Пушкинская, д.233) в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», после проведенных мероприятий провести контрольные замеры уровней шума в данной квартире.
На сегодняшний день руководством ООО «Айкай», согласно представленной информации, проводятся мероприятия по выполнению предписания Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике:
- проведен демонтаж 2-х холодильных камер;
- заменены конденсаторы холодильной установки на сверх малошумные;
- компрессор установлении на специальные виброгасящие опоры и закрыт специально изготовленным шумопоглощающим кожухом с принудительным охлаждением корпуса;
- на потолок уложен вибро- и звукоизолирующий экструдированный пенополиэтилен;
- планируется провести работы по шумоизоляции камеры где размещены конденсаторные блоки.
Источник:
Роспотребнадзор по УР, 15.03.2012 г.