При запуске рейсмуса просаживается напряжение
1.
soumitss
[Вчера, 01:34]
Группа: Пользователи
Сообщений: 421
Статус: Offline
Народ, вопрос по мастерской. Работаю с деревом, стоят станки: рейсмус, фрезер, вытяжка. При запуске рейсмуса просаживается напряжение, свет мигает, а недавно сгорел частотник. Ввод трёхфазный. Подскажите, что ставят на такую нагрузку и надо ли учитывать пусковые токи.
 
2.
hydrogenn
[Вчера, 02:24]
Группа: Пользователи
Сообщений: 407
Статус: Offline
Пусковые токи учитывать обязательно, у станков они в разы выше номинала, и именно на них аппараты подобранные впритык уходят в защиту. Для трёхфазной нагрузки берут трехфазный стабилизатор напряжения, и мощность считают с приличным запасом. Отдельный момент: если у вас есть трёхфазные двигатели, важен контроль перекоса фаз, уточните этот момент при подборе. Частотник, кстати, сгорел скорее от перекоса или обрыва нуля, чем просто от просадки, так что проверьте ввод целиком. И не ставьте аппарат в запылённом углу мастерской: древесная пыль забивает охлаждение быстрее, чем можно ожидать.

 