Подбираем кабель для линии управления и сигнализации
|
|
| Xawin | [Вчера, 06:47] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Статус: Offline
| Подбираем кабель для линии управления и сигнализации. Хочется сразу взять нормальный вариант, чтобы потом ничего не переделывать. Смотрю на этом сайте кабель КУИНнг(А) LS 2х2х1,5л ЭмВК http://mayak-sistemy.ru/katalog/kuin . Насколько понял, здесь две пары, луженые медные жилы сечением 1,5 мм² и отдельный медный экран на каждой паре. Такой кабель как раз делают для цепей управления и сигналов, где важна защита от помех. Подскажите, подойдет ли он для такой задачи? И что важно учесть при укладке и подключении?
Сообщение отредактировал Xawin - Воскресенье, 06.09.2026, 07:03 |
| |
|
|
| Venom | [Вчера, 06:55] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Главное тут экраны. Они идут парами и это удобно. Но подключайте с умом. Заземляйте экран только с одной стороны. Обычно у источника сигнала. Второй конец не трогайте. Иначе появятся помехи, пойдут лишние токи и защита уже не сработает как надо.
|
| |
|
|
| Люмьер | [Вчера, 07:03] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 66
Статус: Offline
| Помните про изгиб кабеля. Его лучше гнуть плавно. Радиус нужен примерно в десять или двенадцать диаметров. При укладке в трубу или лоток не делайте резких поворотов. На жилы сразу поставьте наконечники или втулки. Так контакт будет надежнее, а медь не успеет покрыться окислом.
|
| |
|
|