Подбор кабеля для питания цеха
|
|
| Люмьер | [Вчера, 09:46] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Статус: Offline
| У нас цех встал без света, надо срочно менять силовой кабель. Сейчас думаю, что ставить: АПвПу2г 1х240/50 или ААБл-10 3х120. Первый вроде как поновее и понадежнее, но ценник кусается. Второй, старый добрый вариант, проверенный, зато подешевле. Кто с таким сталкивался? Что лучше взять, чтобы производство спокойно работало лет так на десяток-другой? Хочется хороший вариант по цене, качеству и чтобы не развалилось через пару лет.
|
| |
|
|
| Sapsam | [Вчера, 09:51] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Статус: Offline
| ААБл-10, это прям рабочая лошадка. Его уже сто раз проверили, и он нормально живет. Да, АПвПу2г поновее и по наворотам интереснее, но нам же главное, чтобы работало без проблем, а не чтобы было модно.
|
| |
|
|
| Новый | [Вчера, 10:00] |
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Статус: Offline
| Я бы на вашем месте всё-таки смотрел в сторону более современных решений. Кабель АПвПу2г 1х240/50 штука посерьёзнее: изоляция из сшитого полиэтилена крепче старой бумажной, лучше держит перегрузки и перепады температуры, не так быстро стареет. Такой вариант в перспективе может выйти выгоднее, хоть и дороже сначала. ААБл-10 неплохой кабель, спору нет, но у него бумажная изоляция, к влаге и условиям прокладки он более капризный. Глянуть характеристики и прикинуть по сечению, вот тут можно на этом сайте https://kompleksenergo.ru/catalog/apvpu2g-1x240/
+
|
| |
|
|