Западно-Уральским управлением Ростехнадзора выявлено 615 нарушений при проверке ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» В марте 2014 года Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проведена плановая проверка ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» на предмет соблюдения обязательных требований энергетической безопасности, требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами.
На момент проверки в составе юридического лица имеется 17 филиалов, численность гражданского персонала предприятия составляет 7439 человек.
Филиалами ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» осуществляется эксплуатация следующих объектов:
- 4 котельные с паровыми котлами, зарегистрированными в инспекции ведомственного надзора, вспомогательным оборудованием и мазутным хозяйством;
- 4 котельные с водогрейными котлами;
- паровые и водяные тепловые сети на территориях филиалов;
- теплопотребляющие установки филиалов (ЦТП, ИТП);
- 67 трансформаторных подстанций, с общей установленной мощностью 55МВт;
- воздушные линии электропередач напряжением 6/10 кВ общей длиной 3143 м;
- кабельные линии напряжением 6/10 кВ общей длиной 55085 м;
- кабельные линии 0,4 кВ общей длиной 25932 м.
По результатам проверки ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» выявлено и предписано к устранению 615 нарушений требований законодательства и нормативно-технических документов в области энергетической безопасности. За нарушение требований правил эксплуатации привлечены к административной ответственности по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 33 должностных лица предприятия и юридическое лицо.
Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверки стали:
- несоблюдение обязательных требований по подготовке к самостоятельной работе и проведению проверки знаний персонала;
- не обеспечение проведения капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции электроустановок и тепловых энергоустановок, зданий и сооружений котельных;
- не проведение требуемых испытаний, измерений, технических освидетельствований оборудования;
- несоблюдение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность при проведении работ в электроустановках, тепловых энергоустановках и тепловых сетях.
Источник:
Западно-Уральское управление Ростехнадзора, 09.04.2014 г.